以下是引用芳季在2018-07-07 18:10:11的发言 >11楼

你认为不确定的我却不这么认为。我认为任何值都是有出处的,只不过这个出处对于分析有效部分数据没有作用。我的程序就是证明其中一个出处,不是任意值,是必然值。

以下是引用shine在2018-07-06 11:01:01的发言 >:你没有做到先赋值后...

引用详细内容:

你没有做到先赋值后调用。L区数值对于你的程序来说,在同一次调用中,如果你没给它赋值,你就要把其中的数据当作是不确定值。如果你的数据要保存到下一次调用再次使用,你就需要用InOut类型,或者另外想办法,比如引入指针,把不同调用的数据写入到不同的V区中。(300/400/1200/1500没有这个问题,因为可以用FB的static数据区保存数据)

@芳季   芳季大神,这次我又重蹈覆辙了,又接手一个SMART 200的项目,我写了一个子程序打算调用十次,结果第二次调用就出问题了。这次我弄明白了:

官方的解释是: 子程序中不能有上升、下降沿,不能有定时器、不能有计数器,只能是简单的逻辑。否则就不好用。


这SMART 200真让我服了,敢问一下其他品牌的小型机也这样吗?例如OMRON  三菱?