以下是引用kdrjl在2018-08-27 13:56:31的发言 >1楼

o008与A017说的是“安全关机”已经被激活了。也就是说,此时OFF2控制字的位,已经被外部被激活了。此时不是故障,是被保护了,禁止合闸。


关于F025和F027这是说的元件的触发有问题。楼主难道没有6SE70的手册?有些装置内部的连接插件,不能总是拧来拧去的,这样就很容易导致因为接触不良引起故障。

手册肯定有的,由于处理前的状态是对的,处理完后,送电状态都不对了,肯定是先把状态搞好了才行的,也就是不报警,无开机封锁,显示009,为什么换底板,主要是认为状态不对,自检肯定没有过(个人想的,送电后的一种状态,姑且先这么叫吧),处理时原来的底板的一个光纤紧的开裂了,也有点松了。后面一送电就报F027肯定是触发板有问题导致的,因为之前还是生产,也有可以在处理时,把光纤头搞脏了导致的。

在后来的检修时,我就把这个的A,B相触发板清了个灰,背面的灰确实大,别的元件也清洗了一下,安装好后试车正常,本来打算一个个逆变器拆开清一下,领导怕清灰损坏元件,就没有清。在网上看到有人遇到报A017,008,清了个灰处理好了。