手册肯定有的,由于处理前的状态是对的,处理完后,送电状态都不对了,肯定是先把状态搞好了才行的,也就是不报警,无开机封锁,显示009,为什么换底板,主要是认为状态不对,自检肯定没有过(个人想的,送电后的一种状态,姑且先这么叫吧),处理时原来的底板的一个光纤紧的开裂了,也有点松了。后面一送电就报F027肯定是触发板有问题导致的,因为之前还是生产,也有可以在处理时,把光纤头搞脏了导致的。
在后来的检修时,我就把这个的A,B相触发板清了个灰,背面的灰确实大,别的元件也清洗了一下,安装好后试车正常,本来打算一个个逆变器拆开清一下,领导怕清灰损坏元件,就没有清。在网上看到有人遇到报A017,008,清了个灰处理好了。
嗯,这个看看北雪的回复做参考吧。现场维护,每个单位都有自己的薄弱环节,经常出现的故障,要想办法改善瓶颈问题。提高可靠性。
不过因为柜体脏,导致故障,真的应该想办法。这么任其不改善环境,时间久了设备元器件接触问题,连电问题都来了。救火都救不过来的。