恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-30 09:28:34
41楼
<把6RA70拆下来,拿回单位,通电检查,故障存储器的P947记录的最后故障码是F0030。查故障码说明,这个是逆变颠覆了。也就是说,在发电运行中,网侧突然断电,导致逆变颠覆。>
<<但是什么原因导致的控制电源隔离变烧着了?拆卸柜内检查,原来是电气柜的抽风机,由于太脏了,风扇轴抱死,导致给其供电的隔离变付边过载短路变压器着了。连锁电器柜的网侧开关跳闸。于是,装置逆变颠覆炸快熔。>>
个人对上述描述有些疑问.:1.F030故障,故障值是多少?R047里面是啥?2.网测开关跳闸,于是装置逆变颠覆,
发电运行中,网测断电,就导致逆变颠覆?这个我觉得描述不是很严谨.
这个观点我支持。
这也是任版顶楼帖子我没有精华支持的原因。
逆变颠覆需要回路,需要“电压跌落”,注意,是跌落,而不是“断开”,如果单纯进线断路器分断,形不成回路,就无法逆变,也就无法颠覆了。
精华帖版主置评:善于旗帜鲜明亮观点。这坛风值得大赞!不同的观点,意见也要接受呀。谢了!kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主