最近请清理了西门子驱动器的灰尘,记录一下清理灰尘的步骤。

第一张是整流单元的整体外形图,订货号:6SL3353-1AE41-5DA1

拆除三相进线铜牌与整流母排。

将风道电容进线,电源线,外部固定螺丝拆除,拉出风机,这类风机拆下后要量一下电容是否衰减,我们这一台拆下后电容衰减了近百分之50,需换新电容。

将此电路板上的连线拆下,记住线号,拍照保存。防止后期接线出错。拆下螺丝,将其拉出。

拉出后仅剩下线缆。

拉出整流主回路驱动。
拆下后量一下可控硅的范围,正常在5至30欧姆。同时要量一下限流电阻,以及各电容器的衰减程度,并做好备份,为以后出现故障查询问题提供参考。清灰要用无水酒精,同时清好后要测量绝缘值。
清理好后,再反着按照拆的顺序,装上。装上后要测量绝缘,三相情况,对地情况。如没问题,送控制电,看有无报警,根据报警信息排除故障。然后再送三相电。