你理解的“再生反馈”和“网测电压跌落”是什么?F030的故障描述?说说看。
K侠,我的意思是F030不一定是逆变颠覆,逆变颠覆也是有条件的,我只是觉得你的描述不严谨而已.我的怀疑主要有以下几个方面:
1.在您的帖子中,没有关于工况的描述,只是从中可以读出是可逆系统.
2.在您的帖子中,故障存储器的P947记录的最后故障码是F0030,没有说明具体的故障值.
3.在您的帖子中,没有关于箱子的具体型号的描述,但是不确定脉冲回路和快熔回路是什么样子的.
4.在您的帖子中,没有看到事故后,负载端的情况描述.
5.在您的帖子中,没有看到关于故障时间的描述.
综上,1.假设柜子工作在正桥整流状态,负载原因或者其他非颠覆原因也可以引起装置F030,然后系统跳闸,这种情况下留下的记录是否和帖子中一致?2.如果因为控制变压器的原因,或者其他原因,导致系统工作在逆变过程中,脉冲回路有问题,从而也可以引起颠覆,系统也可能是报F030,系统也可能跳闸,这种情况留下的记录是否也和帖子中一致?3.想象的更极端一些,假设系统工作正常,那个F030是以前报的呢?开关跳闸和快熔炸掉为什么不是交流短路造成的呢?
所以我觉得帖子描述不是很严谨.