你理解的“再生反馈”和“网测电压跌落”是什么?F030的故障描述?说说看。
个人所理解的再生反馈也是发电状态,包括可逆系统的制动和不可逆系统的类似位能负载.
个人所理解的网侧电压跌落是指:交流供电变压器和整流系统构成回路的情况下,由于外部原因导致的给整流系统供电的电压降低.可能理论知识匮乏,说的对不对的请大家见谅,这里只当个人观点请大家讨论.
个人所认知F030故障:就是箱子检测交流侧电流异常故障.因为箱子检测电流就那么两个交流侧互感器和交直流侧电压检测,直流侧的电流情况是检测不到的.但是交流侧电流异常的原因很多,手册上也是说可能的故障原因是再生反馈工作时产生电源电压瞬时跌落或者是电流环没有优化.但是手册用词是可能(估计西家认为原装装置脉冲不可能坏,但是实际上坏的情况也很常见).
精华帖版主置评:你不是想向兵版要精华吗?我给你。这个理解和说明,很不错。谢谢你的贡献!kdrjl