源型,漏型已理解。
已不按源型,漏型,PNP,NPN,来记忆。
而是看回路电流方向,根据电流方向来接线。1200中DI的M可以接24V正极的(千万注意如果是电源L+的M,必须M接负极)。
发这个帖子初衷,并不是讨论源型,漏型区别。而是说
在博图软件硬件组态中,西门子网页工业在线支持模块的技术数据,手册说明书,这三种途径关于1200信号板的DI源型漏型出现不一致的情况。
在博图硬件组态里信号板的DI有好几个都写了 漏型/源型,但是实际所有DI信号板只支持一种,有2个还和网页上的正好是反的。