回复:传动系统的安全马虎不得。

高山孤影

  • 帖子

    3582
  • 精华

    109
  • 被关注

    318

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-31 10:51:41

61楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-08-31 09:58:49的发言 >59楼

 "在感性负载中,快熔的选型不能根据书本上的数据来了,要将余量放大到2倍,不必担心对晶闸管的保护,因为晶闸管是按照平均值来计算的,余量已经在2.5倍左右了。"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

这句话是什么意思?2.5倍这个数据的理论依据?

纠正一下,三相全桥整流之后的输出电流,是晶闸管标称电流的2.5倍,是按相电压的关系选择的,也就是2*1.17=2.34,2.5是我们的经验值,抛去晶闸管的压降等损耗因素的。实际快熔的电流,应该按照线电流来算,应该是2.34/1.732=1.35,算上余量,就应该是在1.5-2.0倍了。实际输出之后的功率,我们往往都是按照2.5倍选择,确保可靠性,晶闸管的选择就按客户要求的输出电流数来了,所以说,余量很大,即使按照2倍选择快熔,也会可靠地保护晶闸管的。