61楼
"在感性负载中,快熔的选型不能根据书本上的数据来了,要将余量放大到2倍,不必担心对晶闸管的保护,因为晶闸管是按照平均值来计算的,余量已经在2.5倍左右了。"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
这句话是什么意思?2.5倍这个数据的理论依据?
纠正一下,三相全桥整流之后的输出电流,是晶闸管标称电流的2.5倍,是按相电压的关系选择的,也就是2*1.17=2.34,2.5是我们的经验值,抛去晶闸管的压降等损耗因素的。实际快熔的电流,应该按照线电流来算,应该是2.34/1.732=1.35,算上余量,就应该是在1.5-2.0倍了。实际输出之后的功率,我们往往都是按照2.5倍选择,确保可靠性,晶闸管的选择就按客户要求的输出电流数来了,所以说,余量很大,即使按照2倍选择快熔,也会可靠地保护晶闸管的。