恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-31 13:54:01
62楼
话题引到20年前了,1997年以后,我们接触的是西门子的传动,由此接触到了快熔。再以前,我们的传动系统是自己做的,可控硅只做整流,没逆变,电机发电是通过电枢短接电阻来实现的。所以,根本不用快熔。可控硅只做整流,而且电机电动的工作状态毛鳞凤角,可控硅失控都不存在给它机会。
当时用了6RA系列产品以后,装柜子必须要有快熔。我们选择的供货商是上海电陶的,记得特别清楚,当时联系上电陶的技术时,他最后告诉我,用我们的快熔,只要达到快熔的标称电流时,保证在三相整流的一个波头内熔断。算了一下一个周期20ms,六分之一的20ms。厉害的。大拇指赞。查看黄俊老师的教材《晶闸管电路》,里面也说,快熔当前(写书的时间点)已经做到了小于5ms熔断。
后来的实际应用,也证明了半导体快熔保护可控硅的有效性。现在我们用的交流系统,都没保险(熔断器)了,就是空开加热继的常规线路保护。
其实我挺讨厌使用保险的保护,断了换新的,麻烦。开关操作多省事呀。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主