恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-31 14:24:44
63楼
纠正一下,三相全桥整流之后的输出电流,是晶闸管标称电流的2.5倍,是按相电压的关系选择的,也就是2*1.17=2.34,2.5是我们的经验值,抛去晶闸管的压降等损耗因素的。实际快熔的电流,应该按照线电流来算,应该是2.34/1.732=1.35,算上余量,就应该是在1.5-2.0倍了。实际输出之后的功率,我们往往都是按照2.5倍选择,确保可靠性,晶闸管的选择就按客户要求的输出电流数来了,所以说,余量很大,即使按照2倍选择快熔,也会可靠地保护晶闸管的。
桥臂电流平均值是直流测电流的1/3,有效值是0.577。
选快熔,还是要看快熔的安装位置。有的就是与可控硅串联(即安装于桥臂上),这时就按可控硅的容量来选。有的安装于交流进线处,那就得按直流电流的0.816再考虑过载倍数来选了。
精华帖版主置评:精彩描述。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主