回复:传动系统的安全马虎不得。

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10016
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-31 14:24:44

63楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2018-08-31 10:51:41的发言 >61楼

纠正一下,三相全桥整流之后的输出电流,是晶闸管标称电流的2.5倍,是按相电压的关系选择的,也就是2*1.17=2.34,2.5是我们的经验值,抛去晶闸管的压降等损耗因素的。实际快熔的电流,应该按照线电流来算,应该是2.34/1.732=1.35,算上余量,就应该是在1.5-2.0倍了。实际输出之后的功率,我们往往都是按照2.5倍选择,确保可靠性,晶闸管的选择就按客户要求的输出电流数来了,所以说,余量很大,即使按照2倍选择快熔,也会可靠地保护晶闸管的。

以下是引用老兵在2018-08-31 09:58:49的发言 >59楼: "在感性负载中,快...

引用59楼详细内容:

 "在感性负载中,快熔的选型不能根据书本上的数据来了,要将余量放大到2倍,不必担心对晶闸管的保护,因为晶闸管是按照平均值来计算的,余量已经在2.5倍左右了。"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

这句话是什么意思?2.5倍这个数据的理论依据?

桥臂电流平均值是直流测电流的1/3,有效值是0.577。

选快熔,还是要看快熔的安装位置。有的就是与可控硅串联(即安装于桥臂上),这时就按可控硅的容量来选。有的安装于交流进线处,那就得按直流电流的0.816再考虑过载倍数来选了。