今天客户给我打电话,这是我一个前年做的一个项目,他们需要在7KF02的模块备用点上增加一个4~20mA的信号。但是他们发现我的程序中7KF02模块量程卡设置的是E,模块上现接的信号是RTD经过变送器输出的4~20mA的信号,而且数值显示正常。他们将增加的信号接入,编程后数值也是正常的。我仔细翻找记录,应该模块跳线为B,与硬件配件一样是默认。因为当年是现场改造的,估计是当时画面中显示正常,模块又没有报错,所以疏忽没有改配置。
按以前的经验,4~20mA的信号必须配置为C,如果现场信号与配置信号不匹配,采集值不正常或者模块会报错,但为何4~20mA的信号采用电压模式,采集值却是正常的呢?百思不得其解。我查到了以前论坛里有篇类似帖子“7kf02硬件组态时量程卡的选择”(https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=1130568),也没有个所以然。