3楼

展开查看
以下是引用JulyAug在2018-09-01 08:20:53的发言 >2楼

选用了绝对值编码器型伺服电机,在FB284中执行回零后输出已寻参,但断电后会寻参状态不保存,重新上电后就无法执行定位,怎么解决呢?

这个问题已解决,只要在回零后在V90PN上执行一下RAM TO ROM,重新上电后会发现AxisRef已激活。