这个帖子说的是变频器的电抗声响。我说说当年调试直流电机驱动器时的进线电抗的声音,直流调速器在工作时电抗会有声音,在升降速,换桥,电枢电流不同时,声响会不一样,当每个可控硅的初始角不同时会有异常的杂音,记得当时刚调完一台直流装置,路过另一台工作的直流调速装置,听到了声音异常,我说这台装置有问题,有人说这台工作正常啊,我说下午看一下输出波头吧,下午用示波器一看果然波头不齐。