840Dsl数控系统配星三角转换主轴电机(凯斯乐三相异步电机),调试及试运行已完成。
近日机床上电,星型接触器吸合时其供电断的220V变压器断路器过载,人为合上断路器后立马又跳闸,再合时,闻到糊味,检查发现星型接触器触点中有两相烧毁。不知何故?
问题1:主轴脉冲使能未加,电机接触器触点为何会烧?即使加了使能电流也不会太大啊!50A的接触器呢,主轴是15KW的,电流为30A。
问题2:变压器为单项380V/220V,2.1kw,380V侧选的断路器为2相10A的,220V负载容量算了也够,机床上电时仍会偶尔过载保护。
有谁有碰到过类似的问题吗?请指教下!