回复:主轴接触器触点烧毁问题

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-09-02 07:10:08

4楼

应该说这2个问题互相没有关联,第一个问题是接触器触点烧坏,50A触点理论上没有容量问题,如果是频繁启动,考虑更换品牌和质量可信度更高的接触器即可,同时,检查3个接触器之间的互锁触点及PLC延时时间等。第二个问题是变压器初级空开问题,应该是选择的空开类型问题,查看该类型空开特性曲线,合理选择带瞬间延时的,也可以选择DZ108-20这种三相空开其中2相串联起来,辅助触点还可以进PLC输入。