应该说这2个问题互相没有关联,第一个问题是接触器触点烧坏,50A触点理论上没有容量问题,如果是频繁启动,考虑更换品牌和质量可信度更高的接触器即可,同时,检查3个接触器之间的互锁触点及PLC延时时间等。第二个问题是变压器初级空开问题,应该是选择的空开类型问题,查看该类型空开特性曲线,合理选择带瞬间延时的,也可以选择DZ108-20这种三相空开其中2相串联起来,辅助触点还可以进PLC输入。