恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-02 08:40:10
68楼
黄工,你这个变压器保护简单又实用,非常好。
关于6RA70直流驱动器的工作环境确实非常非常重要,我遇见的故障比较惨,烧毁6RA70驱动器驱动板不讲,把390KV直流电机也over了,拿到上海修理10多天,这过程,哎,也没得说了。
后来一次,因为生产安排,停机时间稍长(大概10多天),原本在直流驱动器上方的隔离挡水板上出现了凝结水,再次将经过处理(喷绝缘漆)驱动板烧毁,疼定思疼,干脆在此控制柜范围做隔离防火房并加装3匹空调。
所以,环境除了外部的灰尘和油污,柜内空调凝结水也是关键。
多么惨痛的教训了,王工,隔离防火房意思就是电柜空调不用,电柜门全开,电柜外做封闭房间装空调。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主