回复:smart200 st40\ST60 modbus_tcp与上位机通讯,时间一长PLC故障红灯亮,内部固件错误,求专家解惑!

果果WYX

  • 帖子

    278
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2018-07-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-09-02 09:19:23

10楼

建议你断开CPU与上位机的连接

使用MODSCAN32测试软件作为客户机对CPU单独进行测试

对每次通信的数据个数可以自由设定

将故障范围进一步缩小

排除一下是否为通信数据量过大或上位机处理数据问题引起的故障

并且监控一下服务器程序里面有没有报错

正常情况下是不报错的

MODSCAN32调试助手软件使用方法你可以百度一下很好用