有个变频泵做PID恒压差控制,在泵的进口和出口各装压力传感器一个,将出口压力的AI值减进口压力AI值当成PID的设定值,PID控制没问题,问题就是压差值在上位机上显示的问题
1:进口和出的口压力传感器经过一个线性转换得到工程值,将工程值相减得到压差值显示。
2:进口和出口的压力传感器的AI值先相减最线转换得到压差值显示。
3:问题。发现两种方法得到到的压差值不相等,方法1的值总是比方法2的值大0.1-0.3公斤左右。
因为要在上位机上显示进出口的压力和压差,用户用看到的进出口的压力自己相减后就能发现两值不相等。