以下是引用csyyy在2018-09-01 16:58:14的发言 >9楼

“90KW的电机用160KW的启动器,75KW的电机用130KW的启动器。”  

不太明白选型留这么大是基于什么考虑?

以下是引用指路在2018-08-27 22:20:19的发言 >8楼:最近给一个私企做项...

引用8楼详细内容:

最近给一个私企做项目,有二台三相380伏异步交流电动机分别是90KW,75KW要启动。

采用过去的老办法就是补偿器降压启动,或者是星--角降压启动。

经过市场查找,我们使用了浙江乐清金湖电器有限公司生产的ZJP05电机软启动器。

90KW的电机用160KW的启动器,75KW的电机用130KW的启动器。

这种启动器没有外跨交流接触器,全部是采用微电脑来控制可控硅KP的导通角实现电动机的启动的。

效果可以的。

虽然是国产的,价格也很贵的,老板花钱心疼,,,,

要是用西门子的得多少钱?

由于没有外跨交流接触器,软起要选大。