回复:变频传动系统中 输出电抗器的声音怎么样才是正常的?

老兵veteran

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-03 15:20:23

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-09-01 11:47:33的发言 >8楼

这是一篇几个月之前的旧贴,被楼上两位又翻出来了。重新阅读,感觉很有意思,也产生说两句的欲望,


多年的工作经历,我对电抗器的噪声,有如下理解:


关于电抗器噪声的来源,首先,噪声可能来自于电抗器的制作,线圈与铁芯间的空隙太大,或者是铁芯有气隙,导致电抗器工作时产生的电磁力与线圈作用,发生振动噪声。这属于电抗器制作水平和产品质量问题;第二,当电抗器的电流突然变化,也就是dv/dt和di/dt太大,导致电磁噪声的放大。


所以,我们在现场调试,如果发现电抗器噪声明显,甭管声调的高低,只要噪声明显,一定要先检查电抗器的气隙,紧固电抗器的磁铁紧箍,用绝缘片填充电抗器线圈与铁芯间缝隙。


如果是传动控制系统转速或负荷突变时产生刺耳噪声,那一定是控制上的调节特性不平滑所致,是控制毛病。不要赖电抗器不好。


总之,电抗器是做什么的?我记得以前曾经与电抗器的制造商交流过,他们告诉我,电抗器是抑制9次以下谐波的元器件。这就是说,如果它的噪声很明显,那一定是这个系统的9次以下谐波很严重?如果电抗器本身没有问题的话。

同意本楼的除最后一段的所有发言。

进线电抗器就两个作用:1、防止短路电流过大。2、阻止高次谐波。

三相整流回路进线电抗器的压降为2%-4%,这个数据是对基波而言。对谐波就是按谐波的频次来算,比如3次,则为6%-12%,以此类推。从这个算法也可以看出,进线电抗器对低次谐波的抑制是有限的,反而对高次谐波抑制时显,比如,对于9次,则压降就变成了18%-36%了。


但是,高次谐波占比很小,并不会引起太大的噪音。噪音还是低次谐波导致的,所以,我又同意以下的观点:“这就是说,如果它的噪声很明显,那一定是这个系统的9次以下谐波很严重?如果电抗器本身没有问题的话。”

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:好。集思广益,丰富认识和借鉴。kdrjl