回复:传动系统的安全马虎不得。

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-03 17:33:27

72楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-09-03 14:53:36的发言 >70楼

这样做,是不是对电控柜的安全等级(对人)要求要高了?毕竟少了门了割离,好多器件就曝露了,如果带电部分做的不好,就很可怕了。


不过,部分老外的柜子做的不错,即便柜门大开,所有的带电部分都有隔离,是不会对人体造成电气伤害的。国内这类柜子不多。


另外,柜门上的仪表、按钮之类的,如何处理了?

以下是引用WWCWWC在2018-09-02 09:37:53的发言 >69楼:是的。你说的没有错...

引用69楼详细内容:

是的。

你说的没有错,我是把电控柜的门自安装隔离防火房后,全部拆除,有利于散热和发热单元的热交换。

这个教训太深刻了,看似小小的一个故障,损坏的价值几十万不说,仅仅是维修周期就10多天,耽误生产。

以下是引用HUANGZE75在2018-09-02 08:40:10的发言 >68楼:多么惨痛的教训了,...

引用68楼详细内容:

多么惨痛的教训了,王工,隔离防火房意思就是电柜空调不用,电柜门全开,电柜外做封闭房间装空调。

以下是引用WWCWWC在2018-09-01 17:30:43的发言 >66楼:黄工,你这个变压...

引用66楼详细内容:

黄工,你这个变压器保护简单又实用,非常好。

关于6RA70直流驱动器的工作环境确实非常非常重要,我遇见的故障比较惨,烧毁6RA70驱动器驱动板不讲,把390KV直流电机也over了,拿到上海修理10多天,这过程,哎,也没得说了。

后来一次,因为生产安排,停机时间稍长(大概10多天),原本在直流驱动器上方的隔离挡水板上出现了凝结水,再次将经过处理(喷绝缘漆)驱动板烧毁,疼定思疼,干脆在此控制柜范围做隔离防火房并加装3匹空调。

所以,环境除了外部的灰尘和油污,柜内空调凝结水也是关键。

其实我看过有很多台变频器的电柜,主要是变频器散热很厉害啊,为了节约成本及维修方便,都是喜欢做一个大房子将电柜放进去,使用外置柜机空调来降温,电柜空调使用品质好的还行,我目前使用的电柜空调是国产的,问题很多,维修费用很贵的,而家用空调维修等就便宜很多了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3839条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。