各位大牛,最近遇到了很奇怪的问题,现将具体情况阐述如下:
2个机架,主机架配置为CPU315-2DP+IM365+CP343-1LEAN+CP341+SM等,另一个机架配置为IM365+SM;组态软件为wincc7.0 SP3,step7软件版本为step7 V5.5 sp2,CP343-1LEAN固件版本为V3.1,CP343-1LEAN IP地址为192.168.1.101,电脑IP地址为192.168.1.100,电脑与PLC网线正常,可以ping通,PG/PC设置正确但step7与CPU315无法在线连接,无法下载,但插上S7300编程电缆后即可下载和监视程序,wincc也恢复正常,拔掉编程电缆step7和wincc马上断线,不知道大家有遇到过这种情况没有?花了很长时间寻找问题但始终无法解决,请大家分析下是什么原因造成的,谢谢!