发布于 2018-09-04 04:13:30
2楼
我是一名技术员我遇到过,给大家分享一下
变频器故障现象:
变频器报F6500(无法和主电源同步)即进主电源进口与整流单元进口电源状态不同步
原因分析:
1、外部给的使能信号闪断
2、执行元件有问题即:主接触器和预充电接触器
3、检测元件有问题即:VSM电压检测模块
4、信号汇总处理元件有问题即:整流单元的主电路板
排查过程:
1、用SCOUT软件直接强制变频器使能,避开外部信号的干扰,仍然报警,排除外部信号干扰问题
2、执行原件检查:查看主接触器的机械结构和主接触器上的信号检测线,无问题;检查预充电接触器主触点状态和辅助触点吸合断开状态,无问题
3、检测元件检查:通过更换新的VSM电压检测模块,判断无问题
4、信号汇总处理原件:通过主电路板的插针、插头、通讯线进行整理清理紧固,上电后故障恢复