你考虑到的问题确实是实际问题,我这几台德国设备,好在这几个门(8扇门)上面仅仅只是一个急停按钮和电源总开关操作手柄,我没有拆除这扇门,其余的门基本拆除。
这个隔离房,一般人是禁止进入的,相当于低压配电房或者说是机房,严禁无关人员入内。
确实如您说的那样,老外这方面做的相对要好一些,如隔离变压器、电抗器之类的均有无色有机片做安全隔离,控制柜内部没有明显裸露在外的带电元件。
拆除门的考虑是基于实际的隔离房空间没有足够大,打开门阻挡了离空调远的控制柜散热。
这个我认为兵版说得对,拆除柜门从安全角度上说是不安全的。
比如说西门子传动柜,裸露的带电部分都会设置PVC的隔离板,但是厂家是不主张拆除或者打开柜门的,虽然配电室禁止非电工人员进入,但是柜门的作用一是用来防止进入灰尘杂物,二是防止柜内出线短路等故障尤其是炸机,以保护维修人员的。整流柜炸就出现过伤人事件。所以我认为拆除柜门是不好的。
2,有些柜门是单独设计的,比如ABB的传动柜,是根据风道设计的,下部开部分孔用于进冷风,同时也会抽部分柜内的热风,上部排除,如果打开柜门,柜内的冷却效果反而不好。这个我们用热像仪测过,风扇上部的元件温度明显要高几度的。所以厂家一般是不让打开的,一是温度问题,一是安全问题。
精华帖版主置评:嗯,这个分析显然更全面。~by老兵