回复:传动系统的安全马虎不得。

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-04 10:09:32

78楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-09-03 18:05:04的发言 >74楼

在冶金行业,这是通行的做法,因为一条生产线几十台上百台的电控柜基本都是集中放置,实在没必要单独给每台柜子加一个空调。


但是在小的或不正规的无缝管(钢或铜),或者汽车生产线,电控柜确实是就地分散放置,也没有单独的电控室,所以需要柜体加空调。


不过,对汽车生产线,柜体加空调是没问题的,因为它的生产环境非常好,电机功率也普通不大。而小的无缝管生产线,生产环境很差,柜体空调(或风扇)都是用不住的,还真不如放到电控室中,哪怕简陋的电控室也好。


以下是引用HUANGZE75在2018-09-03 17:33:27的发言 >72楼:其实我看过有很多台...

引用72楼详细内容:

其实我看过有很多台变频器的电柜,主要是变频器散热很厉害啊,为了节约成本及维修方便,都是喜欢做一个大房子将电柜放进去,使用外置柜机空调来降温,电柜空调使用品质好的还行,我目前使用的电柜空调是国产的,问题很多,维修费用很贵的,而家用空调维修等就便宜很多了。

以下是引用老兵在2018-09-03 14:53:36的发言 >70楼:这样做,是不是对电...

引用70楼详细内容:

这样做,是不是对电控柜的安全等级(对人)要求要高了?毕竟少了门了割离,好多器件就曝露了,如果带电部分做的不好,就很可怕了。


不过,部分老外的柜子做的不错,即便柜门大开,所有的带电部分都有隔离,是不会对人体造成电气伤害的。国内这类柜子不多。


另外,柜门上的仪表、按钮之类的,如何处理了?

以下是引用WWCWWC在2018-09-02 09:37:53的发言 >69楼:是的。你说的没有...

引用69楼详细内容:

是的。

你说的没有错,我是把电控柜的门自安装隔离防火房后,全部拆除,有利于散热和发热单元的热交换。

这个教训太深刻了,看似小小的一个故障,损坏的价值几十万不说,仅仅是维修周期就10多天,耽误生产。

以下是引用HUANGZE75在2018-09-02 08:40:10的发言 >68楼:多么惨痛的教训了...

引用68楼详细内容:

多么惨痛的教训了,王工,隔离防火房意思就是电柜空调不用,电柜门全开,电柜外做封闭房间装空调。

以下是引用WWCWWC在2018-09-01 17:30:43的发言 >66楼:黄工,你这个变...

引用66楼详细内容:

黄工,你这个变压器保护简单又实用,非常好。

关于6RA70直流驱动器的工作环境确实非常非常重要,我遇见的故障比较惨,烧毁6RA70驱动器驱动板不讲,把390KV直流电机也over了,拿到上海修理10多天,这过程,哎,也没得说了。

后来一次,因为生产安排,停机时间稍长(大概10多天),原本在直流驱动器上方的隔离挡水板上出现了凝结水,再次将经过处理(喷绝缘漆)驱动板烧毁,疼定思疼,干脆在此控制柜范围做隔离防火房并加装3匹空调。

所以,环境除了外部的灰尘和油污,柜内空调凝结水也是关键。

如果是配电室中集中安装用工业空调,要注意空调的温度控制,不是越低越好,否则配电柜内变频器柜体上会结露。