现有设备可能由于干扰问题不时地出现编码器故障报警,但是生产过程中不想浪费材料所以在s120变频器参数里做了当编码器故障时自动切换到无编码器控制,原先有做过测试可以继续运行只是报警而已,但是后面发现有其他的电机报编码器故障导致停机现象,这两天又对三个电机做了测试发现都会停机,报警内容是F07996,我查了这个报警,应该是无编码器切换到有编码器工作的时候才会报的警,比较困惑,另外有一个电机还会报F7900堵转。
有误编码器切换做法是新增一套无编码器控制的DDS1
参数设置:
P0491=5
P0820 = r1407.13(出现故障进入无编码器运行)
P1981 = 180(不检测磁极)