回复:s120变频器当编码器报警时自动切换到无编码器控制运行

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-04 21:48:07

1楼

你说了半天,都没说S120是伺服模式?还是VC模式呢?磁极检测是伺服模式,又怎么能无编码器运行呢?前后矛盾。


如果你的S120是VC模式,那根本用不着那个什么参数组转换吧?只要把P491 = 5就行了吧?当然,我是不推荐这么做的,要么P1300 = 20;要么P1300 = 21,不要随便的在线转来转去的,有事说事,解决编码器的信号问题,要么,没那道性,就改成P1300 = 20呗。没能力搞定编码器,没办法。


至于F7900,你也没介绍这个传动系统是做什么的?如果是驱动转速,F7900 是要保护的,如果是转矩控制或者转矩限幅控制,那这个故障是要屏蔽的。用P2118;P2119来屏蔽这个故障。


如果是因为干扰,无规律乱报故障,那还是老老实实的解决EMC安装布线问题。


综上,故障的问题各是个嘛,自己找一找属于什么问题,对症下药。

我是你的朋友