我看明白了(尽管我从来没遇到过SLM有这个F6500的故障)。但是,用频率的检测是否同步,来判别主电路装置是否存在输入电源的故障,也挺有特点的。


因为SLM和ALM都是四象限的变流装置,触发电路必须要与主电路的进线电源同步。这里,电源频率的范围不是很宽的吧,各个地区和国家的电网都是有标准的,不能超差吧?所以变流器要检测电压,还要监控电压的频率。这个挺有特点的。