当使用32位寄存器寻址时,32指针的低3个位是为位寻址准备的,也就是可以访问到位,当然了也可以访问字节为单位的变量,如下图:

那么给寄存器赋值时,例如ar1,如果进行以字节为单位的寻址时,就要排除位的影响,说白了这个指针数据包含了位地址,那么这个时候位地址要为0,但是在PLC里,数据存储是从低位开始的,所以就要往左移动3位,也就是SLD 3,这样就得到了一个比原来数值大8倍的一个数;


一个人在战斗