回复:S7-1200 modbus从站卡死,求教原因

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-05 07:25:24

2楼

这种情况基本上就是在通讯未done前你的参数发生了改变造成的。
你必须独立用一个db来缓存通讯参数,这些参数必须是在通讯指令前面且由req上升沿赋值。
或者取消EN条件,复位通讯中断,再重新开始通讯。
出现这种应用上的问题大多数都是没按官方例程做引起的,也就是程序员对通讯模块工作原理不熟悉。
通讯参数必须保证done前不要改变,EN要断开时必须保证一个周期以上才能有效。