以下是引用梦天空在2018-09-04 08:58:29的发言 >

这个我认为兵版说得对,拆除柜门从安全角度上说是不安全的。

比如说西门子传动柜,裸露的带电部分都会设置PVC的隔离板,但是厂家是不主张拆除或者打开柜门的,虽然配电室禁止非电工人员进入,但是柜门的作用一是用来防止进入灰尘杂物,二是防止柜内出线短路等故障尤其是炸机,以保护维修人员的。整流柜炸就出现过伤人事件。所以我认为拆除柜门是不好的。

2,有些柜门是单独设计的,比如ABB的传动柜,是根据风道设计的,下部开部分孔用于进冷风,同时也会抽部分柜内的热风,上部排除,如果打开柜门,柜内的冷却效果反而不好。这个我们用热像仪测过,风扇上部的元件温度明显要高几度的。所以厂家一般是不让打开的,一是温度问题,一是安全问题。

通过上面的交流,使我更认设到增加隔离房,安装立式空调后,由于考虑各柜之间的散热问题而轻视了最主要的安全问题,这科上的好,我会着手如何即有利于散热又确保安全方面重新考虑隔离房布局。