回复:V90 工艺轴如何提高响应

FCSMC

  • 帖子

    133
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2013-01-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-05 10:15:04

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-06-20 21:13:38的发言 >6楼

没数据,没法说。你想快,是主观的,客观的,驱动系统的能力是不是已经达到100%了?这个你要确认的。你骑着一辆人力车,想超过机动车?行吗?

以下是引用宁ゐ玉碎在2018-06-20 19:33:35的发言 >:大神!!在现有的硬件...

引用详细内容:

大神!!在现有的硬件基础上

还是回到1楼的问题

有没有工艺轴哪个参数可以提高响应的

或者优化驱动会不会改善,我现在没有条件做实验,只能先找对方向

您根本没有了解楼主的意思,你是使用博途工艺对象TO来控制V90吗?还是FB284或者FB285,如果使用TO的话,你需要再TO调试界面 调试参数 “预控制”和“增益”,同时调整伺服驱动器参数 

    P29110位置环增益

    P29111速度前馈系数(前馈)

    P29120速度环增益

    p29121速度环积分时间 

;如果你直接使用FB284或者FB285的话,那么你就直接调驱动器参数即可。