关于S7-1200存储卡的使用方法西门子官方有相关的说明,大家可以参考以下地址:
S7-1200 存储卡使用
https://support.industry.siemens.com/cs/document/87133851/s7-1200-%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%8D%A1%E4%BD%BF%E7%94%A8?dti=0&pnid=13683&lc=zh-CN
但是有一个比较有用的的用法好像在所有说明文档里都找不到,我给大家分享一下
如果你有一台PLC(没装存储卡)在最终客户现场已经在使用,但是由于某种原因你想给这台PLC装上存储卡当程序卡来使用,最简单而且方便的方法是:
1、在PLC带电运行的状态下把卡插入PLC(如意要是新卡,已经有内容的卡我没测试过)
2、PLC断电
3、PLC上电(此时PLC会把装载区的程序转移到存储卡上),过一会PLC进入正常运行模式
就这么简单,注意此时PLC内部装载已经没有程序了,如果拔掉存储卡PLC将没法运行,程序卡必须一直插上才能正常运行