回复:S7-1200 modbus从站卡死,求教原因

luffy-D

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    99
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2014-04-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-05 12:56:21

5楼

受教了,看了下程序别人做的改得很乱,50个扫描周期置1REQ位,该位用的DONE和ERROR复位。因为REQ没有用沿,所以当完成位和错误位都没有ON时 REQ一直为1导致程序卡死吧