恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-05 14:02:28
2楼
你说了半天,都没说S120是伺服模式?还是VC模式呢?磁极检测是伺服模式,又怎么能无编码器运行呢?前后矛盾。
如果你的S120是VC模式,那根本用不着那个什么参数组转换吧?只要把P491 = 5就行了吧?当然,我是不推荐这么做的,要么P1300 = 20;要么P1300 = 21,不要随便的在线转来转去的,有事说事,解决编码器的信号问题,要么,没那道性,就改成P1300 = 20呗。没能力搞定编码器,没办法。
至于F7900,你也没介绍这个传动系统是做什么的?如果是驱动转速,F7900 是要保护的,如果是转矩控制或者转矩限幅控制,那这个故障是要屏蔽的。用P2118;P2119来屏蔽这个故障。
如果是因为干扰,无规律乱报故障,那还是老老实实的解决EMC安装布线问题。
综上,故障的问题各是个嘛,自己找一找属于什么问题,对症下药。
s120是伺服模式,速度控制。之前有出现编码器故障直接把P1300改成20也可以正常运行的。对于这个干扰问题由于工程量比较大且公司要持续生产所以暂时只能试着在参数上做文章
请填写推广理由:
分享
只看
楼主