最近遇到一变频器对传感器信号干扰的现象,比较奇怪,都是接受到的信号数值降低,但是波动很小,plc和变频器在同一个控制柜。
1、一个是振动传感器输出的4~20mA的信号,当变频器未启动时,接受到的信号是正常的,变频器一启动,PLC的AIW通道接收到数值立刻就下降了很多(PLC模块里AIW一般接受到的正常传感器数值在5530以上,当变频器启动数值就下降到4000多了),但是把传感器的24V电源串接了一个1P的空开后,显示就比较正常了
2、另一个是PT100热电阻传感器,温度变送器在PLC控制柜里,也是变频器启动数值就下降的厉害而且数值基本上不波动,后来把温度变送器放到现场热电阻附近再通过4~20mA接到PLC里面就正常了