以下是引用WWCWWC在2018-09-05 12:02:20的发言 >90楼

拆控制柜门的危害性就在于外部异物的进入和当电气故障时(严重短路)的炸机,这将严重影响到设备及人身安全。

目前市场上流行的电柜空调基本的是一些摆设,大多质量上无法胜任工业控制的环境。

看似一个简单的散热,实际上很难做好。我说说我曾经处理过的一些关于电柜降温的过程,一些数控设备,由于实际环境(水--切削液、油--导轨油)在切削过程高温的作用,转换为油雾和水雾,通过线孔或线槽进入电控柜,继而进入电源模块和伺服驱动器模块的板板卡卡。虽然在这些可能进入的孔、槽及可能进入的空间打发泡剂封堵,但收效不大,我甚至在控制面板及操作台之间均加过发泡双面胶,但是,这些箱、柜内能仍然有大量的油污及水迹。

轴流风机给电柜散热的同时,也带来的灰尘和水汽,我至今也没有一个行之有效的方法处理,总是头疼医头,脚疼医脚来来回回的处理板板卡卡。


以下是引用z100o在2018-09-05 11:17:08的发言 >89楼:我们也碰到这些问题...

引用89楼详细内容:

我们也碰到这些问题哦,随机空调损坏,不打开散热不行,打开了现场粉尘又太多,清灰都来不及,有一次还炸了机,哎!

以下是引用HUANGZE75在2018-09-05 09:11:21的发言 >84楼:这不我的一条生产线...

引用84楼详细内容:

这不我的一条生产线电柜空调坏了,不制冷了,电柜内有大功率变频器,造成电柜内很热,没有办法只能打开电柜门散热。我现在也是很头疼,随机配套的国产电柜空调,比较容易损坏,不制冷了,漏水,等等问题,电柜门就必须打开了。否则变频器都没有办法使用了。国内也不清楚那家电柜空调做的靠谱。

以下是引用z100o在2018-09-05 08:55:05的发言 >:这个确实好,以前...

引用详细内容:


这个确实好,以前我们用隔离变压器,从来不考虑这个事情,以后也要注意了哦