电机额定电流30A, S120驱动器额定电流45A,
S120工作在44度温度的环境中,今天在干活时突然炸了,会跟环境温度有关吗?
知道变频器超40度就要降容,但变频器额定电流比电机高15A啊。
求高手指点炸机原因是否与S120高温有关?(各种检查后没发现有短路等现象)
求指点
谢谢!
1,参数是谁调整的,有人动过么?参数保护怎么样,保护值有效?
2,具体什么炸?igbt炸?电容炸?整流桥炸? 是多传还是单传?
3,也不排除S120质量有问题,当然这个是0.1%的几率。s120出厂合格率很高。至少我没遇到过新的S120质量有问题。
4,环境温度44度,我经验是,这个温度不是导致你炸机的直接原因。
楼主提问不够详细,让人家猜。。。。。。。