发布于 2018-09-06 13:24:40
13楼
用了几百台1200,没有发生过丢程序。希望大侠发来图片,瞻仰下。
引用8楼详细内容:
丢程序?是变量恢复为初始值了吗?
我使用了这么久一直没有使用卡,也没有发现有丢程序的问题。
能否详细说明一下丢了什么程序?丢了什么东西?
1200说明上说不需要储存卡也可以运行的。
引用5楼详细内容:
应该是可以带电插的,我们有个项目上有8个PLC,当时在现场出现比较奇怪的现象,在短短的1个月中,8个PLC不定期的出现程序内容丢失情况,重新下载后,过一段时间后还是程序丢失,后来发过去8个卡,就采用这种方式解决,现在已经一年半了,机器一直很正常。
当时怀疑是EMC方面没做好,但是又没有找到好的解决方法,最后用这种办法,感觉简单有效
引用3楼详细内容:
第一条,可以带电插入卡?
一年半前的事情了,当时TIA V14刚发布不久
前两天突然有个项目中的S7-1200想插上卡使用,又采用了这种方式,所以想共享给大家,没想到大家对当时程序丢失如此感兴趣