z\\b :你好!
由于S7-300我两年没动过了,前几天,我用PC适配器与S7-300(CPU315)相连上载程序试验,并把过程记了下来,贴出来你参考一下.

Communication with PC Adapter

一 用PC Adapter 下载PLC300程序: PC Adapter(AUTO) 模式:
在STEP7-V5.2 Mansger 窗口, 菜单下options >set PG/PC interface
窗口出现:
Set PG/PC Interface
Access Path
1. Access Point of the Application:
S7 ONLINE (STEP7) ------ PC Adapter(AUTO)
(Standard for STEP7 )

2.Interface Parameter Assignment
PC Adapter(AUTO) Properties…

None
CP5611(Auto) copy…
CP5611(MPI) delete…
CP5611(PPI)
…………..
(Automatic parameter assignment of your PC Adapter for MPI/PROFIBUS networks send bus parameter )

3.Interfaces:
Add/Remove: select…

在上窗口内选择PC Adapter(AUTO) ,然后双击Properties图标:

Properties -- PC Adapter(AUTO)
1 Local connection
Connection to: COM1/COM2 由你使用的PC通信口决定
Transmission Rate: 19.2/38.4kbps 由你PC Adapter上的设置决定
2 Automatic bus profile detection :
Station parameter:
Address: 0 一般设置为0
Timeout: 1s
network parameter:
Start network detection 双击检测后显示:
Network type: MPI
Transmission Rate: 187.5 kbps
Highest Node Address: 31
设置完毕后OK, OK,

F.实际TEST:
1. 在STEP 7- V5.2 Adapter(AUTO)+ CPU315-2DP(6ES7 315-2AF03-0AB0)+X1 MPI口下,对19.2/38.4kbps在COM1下通过.


二 用PC Adapter 下载PLC300程序: PC Adapter(MPI) 模式:
在STEP7-V5.2 Mansger 窗口, 菜单下options >set PG/PC interface
窗口出现:

Set PG/PC Interface
Access Path
1. Access Point of the Application:
S7 ONLINE (STEP7) ------ PC Adapter(MPI)
(Standard for STEP7 )

2. Interface Parameter Assignment
PC Adapter(MPI) Properties…

None
CP5611(Auto) copy…
CP5611(MPI) delete…
CP5611(PPI)
…………..
(parameter assignment of your PC Adapter for MPI networks)

3. Interfaces:
Add/Remove: select…

在上窗口内选择PC Adapter(MPI) ,然后双击Properties图标:
Properties -- PC Adapter(MPI)
1 MPI
Station Parameters
√ PG/PC is the only master on the bus 本项必须选择
Address: 0 一般设置为0
Timeout: 1s
Network Parameters
Transmission Rate: 187.5k
Highest Node Address: 126
2 Local connection
Connection to: COM1/COM2 由你使用的PC通信口决定
Transmission Rate: 19.2/38.4kbps 由你PC Adapter上的设置决定
口 Apply settings for all modules
设置完毕后OK, OK,

F.实际TEST:
1. 在STEP 7- V5.2 Adapter(MPI)+ CPU315-2DP(6ES7 315-2AF03-0AB0)+X1 MPI口 下,对Local connection 19.2/38.4kbps在COM1下通过.