以下是引用Zane在2018-09-06 12:12:09的发言 >5楼:呵呵,在OB1大循环里才是确保处理

是的。

要是PLC主循环时间比较长;且又不想服务器响应间隔时间过长,丢数据。那么作为服务器的PLC,把通讯部分的程序放到“快”的定时中断中时,它可能在一次主循环中,接收并处理多个定时中断,可能是一个也可能是多个报文数据。

因为1200的通讯机制原因,(何时被定时中断,数据改变,未知。)如何处理好通讯与主循环中数据改变,还真得好好考虑一下。否则,数据就乱了。