回复:I01 从FC53来,但是FC53里I01怎么不让其置位,置位DB2.DBX181.4吗?不太懂,可能说的不清楚

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-09-06 17:31:37

2楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-09-06 17:12:37的发言 >1楼

你打开FC53看具体程序,标记IN0输入是字符的比较。

无论比较结果如何,都将置位#I01,(DB2.DBX181.4)=1。

这个1的条件是无条件置位,调用时就会置1.

如果调用时,没有置1,可能是这个地址多次被赋值的原因引起。


是的!只要这个块调用时就会SET 置位为1