回复:据说网络时间很长

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-06 21:32:34

21楼

这句话是定速迎接物料,物料进入到达,再走一个固定位置。他说他是速度模式转位置模式不可连续过度,要停下来过。

无法pto了,已买了PN型。

我比较外行,不明白RT是什么意思。也不知道284是什么功能。没用过,请包函。

原来还有MDI一事?我真是太外行了。MDI与Epos又不是一回事了?啊,能解释一下吗?

我用富士有两种功能:(都基于MODBUS通讯才有可能做出这么多功能)

1写运动模式M码目的位置最高速度加速时间减速时间,然后触发自动运行。就会走到期望的位置。再写再触发再走。叫立即值定位。这对应V90是什么方式?

2写好15个上述内容进去伺服15个地址,然后选择地址,触发自动运行。就会走到期望位置。如果某地址的模式指定了连接另一个地址,则定位完成后马上进行下一个地址的定位。叫内置定位。这对应V90又是什么方式?

如果Epos和MDI都不象上述两项,那它们又是怎样的功能?我猜mdi更象后者。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15113条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。