以下是引用WWCWWC在2018-09-06 13:39:42的发言 >103楼

有工业空调品质问题延伸出来的话题,刚刚上周,我同事聊起控制柜环境高温高,造成部分s7-1200“死”机的问题,我因为之前看到过帮助手册上,有在特殊环境使用的cpu及模块系列,于是,把帮助文件复制给他,让他考虑技术改造或者在下一次订货时的申明。

s7-1200cpu及模块有-40~70度的宽温防腐产品和-25~70度的宽温防腐产品系列。他描述的设备为设备下侧是保温炉,控制柜相当于在保温炉的上方,工作环境相对会高一些,他目前处理的是安装冷风机及风管到各控制柜,办法虽然是一个办法,但整体美观上总不是一个办法,工厂中纵横交错的分布,对一个现代化工厂有一些格格不入。我的观点是在没有合适的冷却装置下,可以考虑宽温防腐型cpu及模块和相应的电气配件。

没错,从根本上解决问题才是关键。