回复:说说您的S120整流单元的并联经验

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-07 08:32:48

2楼

我的理解是这样的,像上面这图的并联,这种需要一个CU来控制,相当于容量不够模块并联使用,所以对并联有严格的要求,最简单的一句话总结:同样的型号,同样的硬件版本。这种不能叫做混合并联。

而像这种并联,不是因为模块的容量不够,这种我爱称这种为混合并联,如果两边负载均分,可以用一样的模块,用一个CU控制,如果两边的负载相差较多,可以用不同的模块,用两个CU控制。但实际情况是即使均分负载,随着时间长了,下面带的MM上的预充电电阻阻值变化,也容易出问题。所以现实的情况就是这种混联方式比较容易炸机。