梦侠对电柜空调的应用非常有经验,都是实际工作中的结晶。我在部分电柜空调中也是那样应用的,确实能够规避凝结问题。
引用110楼详细内容:
这种空调是需要单独的冷凝水管的,并且冷凝水管最好用一面带胶的保温棉包起来,防止凝露。
二是空调底部最好也贴一面带胶的保温棉,防止凝露。
三是温度控制,温度控制千万不能过低,35度即可,如果设备停机,空调还要调高或者也停掉,否则也会结露。
四是这是对小型控制柜用的,大型的传动散热量大是不需要用的。
如果传动比较大,最好就是用空调房了。也就是配电柜外面再加一个房子,只需空调给房子降温。区别就是一般给柜子用的1KW左右,给房子用的4KW左右
引用100楼详细内容:
梦侠,我选择的就是这款空调(米国产),哎,一连串的问题。
首先的空调凝结水下滴,造成控制回路强电短路炸机;然后我在下侧安装挡水板,总以为问题可以得到改善,观察一段时间确实没有发现空调下侧再有凝结水了,停产10多天的某一次,凝结水再次肆捏了下侧的6ra70直流驱动器驱动板,造成6ra70驱动器烧毁,最烧毁390KW直流电机,仅仅维修将耗时15天,车马劳顿了15天。
痛定思通,才开始想到建造隔离防火房的。因为原控制柜所处的场地有限,工作中有重物需要经常性的吊装,不利于安装隔离防火房。几次的事故,我只能下决心着手安装防火隔离房,并安装3匹的立式空调,已经跟踪过2个多月了,没有凝结水现象。
回兵版:
这款空调的风,中间吸口是往上吸的,2侧有专用的风道连接到发热量大的进风口,从设计上看算是比较合理的。
该空调有外置温度开关控制的。
部分设备我使用已经有10多年了,由于空调制冷效果的降低,平时正常工作基本需要将制冷调整到最大,才能勉强使用。但问题是当设备停止运行几天,由于控制柜内的发热量降低,容易产生凝结水现象。
也曾经叫空调修理的人来看过,说该空调他们无法保养修理。
目前,我最终的冷却解决方案均是建房,加装立式空调处理,这种方法已经采用了10多年了。
引用98楼详细内容:
用威图的这款冷却机,温度控制在35即可,直接安装在配电柜顶部
引用详细内容:
通过上面的交流,使我更认设到增加隔离房,安装立式空调后,由于考虑各柜之间的散热问题而轻视了最主要的安全问题,这科上的好,我会着手如何即有利于散热又确保安全方面重新考虑隔离房布局。
经验谈不上,只能说是我对教训的总结,希望其他人能够避免。