14楼
这个是你在线离线程序有差异吧?就以这个为依据说明程序丢了?
引用10楼详细内容:
当时在线后,显示每个程序块和DB块都是黄蓝半圆状态(记忆不太清楚了),当时拍照片咨询西门子工程师,他们说是程序丢失。
其实我们现在用的大多数S7-1200也没有使用卡,也都很正常,当时应该是TIA v14的前期版本有点问题,其中一个项目当时也是不停的程序内容丢失,我们升级成TIA v14 UD3以后,重新下载程序后就再也没有出过问题
引用8楼详细内容:
丢程序?是变量恢复为初始值了吗?
我使用了这么久一直没有使用卡,也没有发现有丢程序的问题。
能否详细说明一下丢了什么程序?丢了什么东西?
1200说明上说不需要储存卡也可以运行的。
引用5楼详细内容:
应该是可以带电插的,我们有个项目上有8个PLC,当时在现场出现比较奇怪的现象,在短短的1个月中,8个PLC不定期的出现程序内容丢失情况,重新下载后,过一段时间后还是程序丢失,后来发过去8个卡,就采用这种方式解决,现在已经一年半了,机器一直很正常。
当时怀疑是EMC方面没做好,但是又没有找到好的解决方法,最后用这种办法,感觉简单有效
引用3楼详细内容:
第一条,可以带电插入卡?
我们公司用的到现在一直是V13 sP1.
没有发现过程序丢失。
你的在线,离线不同。可能只是时间戳不同,而代码一样。
虽然现实程序已经修改。
能监控程序段,就一样。