S120调试花絮更新。
第一则,我看到坛子里有好多内容都是传动装置的固件版本如何升级的内容。你们听说过要把固件版本降级的事情吗?嘻嘻,这事儿,让我碰上了。
调试一套S120的驱动系统,快速调试和优化的时候就老是报错,出问题,可是反复搞了几次,又似乎可以运行。算是调试好了。接下来的工作,就是工艺的控制参数化设置,这个需要用到DCC功能,把以前的用户文件DCC导入装置,就是不认,报错。反复的检查自己操作步骤和细节,没发现问题,很奇怪。怎么不认呢?突然想起,是不是CF卡的固件版本与STARTER的版本冲突导致的?一查,CF卡的固件版本是V4.7,而STARTER的版本是V4.4。
因为,上位机操作系统是XP,只支持STARTER的V4.4,又来了!为此我曾抱怨过的。可是没办法,单位的PC操作系统就是XP。只能装V4.4版本的STARTER。我只能屈服与环境的约束,于是把CF卡的固件版本由V4.7降为V4.5。后面的工作非常顺利。
不过我发现,V4.5的版本比V4.7里少了好些参数。
精华帖版主置评:版本的高低还是根据自己的需求,最高的版本不一定是最好的,但最高的版本里面才会有最新的功能-北