回复:说说您的S120整流单元的并联经验

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6293
  • 精华

    279
  • 被关注

    559

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-09-07 11:04:29

11楼

展开查看
以下是引用梦天空在2018-09-07 09:40:59的发言 >9楼

北侠,你的SLM是不是两台变压器各一台然后并联啊

四台SLM是不是每台变压器带两个然后在并联的啊

以下是引用北雪雪纷飞在2018-09-07 09:29:26的发言 >7楼: 我们的SLM两个...

引用7楼详细内容:

 我们的SLM两个并联,新的半年就炸没了,,BLM四个并联也炸的面目全非,

 

前期的产品可能有缺陷,所以只要不过载,一般没事,

大功率的SLM  都是二极管整流的,BLM除了最大的那几个是二极管,下面几个是可控硅,,

 

BLM 与SLM混连,预充电完成 或者说可控硅全打开后,其实相当于两套二极管并联

都是一台变压器下挂几个相同的模块,,  


那次BLM炸的都是功率模块,

过载引起的吧,,以前是三个,炸了以后改成了四个,温度降下来了,


SLM炸的也是功率模块,,西门子来解决的,没找出问题,说是进线电抗器不是西门子原装,